Par défaut Montage pont elevateur 380v en 220v

Bonjour j ai monter pont elevateur ragioli 3.5t il a moteur 380v .je voudrais le mettre en 220v mono ou en 220v triphaser .est ce que je peux mettre un condensateur pour creer phase virtuel ou bien monter un variateur de frequence .mon moteur fait 3.5 kw merci
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 00h04   #2
klif26
Membre trés attaché
 
Avatar de klif26
 
Date d'inscription: mai 2013
Localisation: france, valence
Messages: 521
Thanks: 9 295
Thanked 249 Times in 124 Posts
Pouvoir de réputation: 16
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut

Salut nass
Ça ne sera pas possible tu est en monophasé au garage

---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------

Le plus simple fait une demande a edf de passer en 380 je sais qu' il a des frais
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h20   #3
zenata
TE-MANIA
 
Avatar de zenata
 
Date d'inscription: janvier 2012
Localisation: maroc casablanca
Messages: 9 074
Thanks: 7 186
Thanked 14 961 Times in 6 909 Posts
Pouvoir de réputation: 171
zenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond repute
Par défaut

salut
tu as du 3x230V + N ou bien du 3x380V+N ????

---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------

Arrivé compteur garage : tu as du 3x230V + N ou bien du 3x380V+N ????
__________________
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination”
zenata est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h20   #4
michelméca
Membre attaché
 
Avatar de michelméca
 
Date d'inscription: mai 2014
Localisation: france les mureaux
Messages: 388
Thanks: 497
Thanked 450 Times in 290 Posts
Pouvoir de réputation: 14
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Par défaut

bonsoir, mon ravaglioli fait 3t avec un moteur de 3.3 a 3.8 kw maxi , il faut considérer environ 50 mf par cheval pour les condo d accompagnement et pareil pour les condo de démarrage , ça fait cher en condo , je te conseille un variateur de fréquence , le mien est chinois , l avantage du variateur est le démarrage progressif sans acoups et peu supporter pendant 1 mn une surcharge d environ 50% ce qui fait l affaire .
méfi toi des puissances élevé car il s agit toujours pour gruger les clients de variateurs alimenté en triphasé , et dans ton cas considère que s il est alimenté en 220v , tu obtiendra que 2/3 de la puissance annoncé mais avec les 50% en plus pendant 1 mn ça fait l affaire, je m en sert depuis plusieurs années sans soucis
regarde sur ebay pour les variateurs chinois, les autres marques sont hors de prix
demain suis occupé la journée pour du béton et ne pourrais te répondre qu en fin de journée
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h23   #5
nas33
Fidèle à T-E
 
Avatar de nas33
 
Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 49
Messages: 2 930
Thanks: 657
Thanked 280 Times in 219 Posts
Pouvoir de réputation: 22
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut

Et avec variateur frequence de 4kw j ai vu que ca passer non
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 00h28   #6
zenata
TE-MANIA
 
Avatar de zenata
 
Date d'inscription: janvier 2012
Localisation: maroc casablanca
Messages: 9 074
Thanks: 7 186
Thanked 14 961 Times in 6 909 Posts
Pouvoir de réputation: 171
zenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond repute
Par défaut

Si la plaque du moteur pont indique 220V / 380V (ou 400) et que votre alimentation est 220V triphasé alors votre moteur est à coupler en triangle. Si le réseau est en 380 tri c'est le couplage étoile.

MAIS si la plaque moteur indique 380V / 660V alors il vous faut impérativement du 380V tri car l'alimentation 220V tri est impossible (tension trop faible). Et ce sera un couplage triangle.
__________________
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination”
zenata est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h41   #7
rapou30
Membre trés attaché
 
Avatar de rapou30
 
Date d'inscription: septembre 2015
Localisation: France gard
Messages: 918
Thanks: 3 771
Thanked 966 Times in 471 Posts
Pouvoir de réputation: 22
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut

Bonsoir, avant de remplacer mon pont elevateur avec moteur plaqué 220/380 tri, je le faisais fonctionner avec du 220 mono et un variateur de frequence de 4kw. encore avant il y avait un variateur de 2,5kw mais ca faisais un peu juste.
Le variateur transforme le 220v mono en 220v triphasé.
__________________
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
kitty-hawk (03/11/2018), nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 07h04   #8
fufounet
Membre accro
 
Avatar de fufounet
 
Date d'inscription: mai 2009
Localisation: france st etienne
Âge: 54
Messages: 1 797
Thanks: 915
Thanked 1 581 Times in 708 Posts
Pouvoir de réputation: 33
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
Par défaut

bonjour
oui ca se fait bien
variateur de frequence 3 x220 v
j ai pris un variateur chinois
pour 180 euros
ca fait 6 ans que je l ai
marche nickel
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 16h59   #9
nas33
Fidèle à T-E
 
Avatar de nas33
 
Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 49
Messages: 2 930
Thanks: 657
Thanked 280 Times in 219 Posts
Pouvoir de réputation: 22
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut

Salu mon moteur est un 3kw 220v 380v avec possibiliter de monter en triangle est ce que je peux essayer de faire marcher juste avec 220v ?mono pour tester apres il me faut variateur frequence 4kw pour moteur de 3kw c bon ou pas
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 19h14   #10
michelméca
Membre attaché
 
Avatar de michelméca
 
Date d'inscription: mai 2014
Localisation: france les mureaux
Messages: 388
Thanks: 497
Thanked 450 Times in 290 Posts
Pouvoir de réputation: 14
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Par défaut

bjr, un moteur tri ne peu fonctionner sur du mono 220v sauf avec condos
le variateur de fréquence 4 kw fait l affaire et tu pourra difficilement trouver plus puissant , pas chez les chinois en tout cas , ça existe en françe mais le prix va te faire changer d idée
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 19h18   #11
zenata
TE-MANIA
 
Avatar de zenata
 
Date d'inscription: janvier 2012
Localisation: maroc casablanca
Messages: 9 074
Thanks: 7 186
Thanked 14 961 Times in 6 909 Posts
Pouvoir de réputation: 171
zenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond reputezenata has a reputation beyond repute
Par défaut

la première chose a faire
prendre les mesures de tension sur le disjoncteur
principale du garage avec un metrix
calibré sur 700 V alternatif ou post une photo

---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h16 ----------

est ce que tu as 3 phases ???
__________________
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination”
zenata est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 19h50   #12
fufounet
Membre accro
 
Avatar de fufounet
 
Date d'inscription: mai 2009
Localisation: france st etienne
Âge: 54
Messages: 1 797
Thanks: 915
Thanked 1 581 Times in 708 Posts
Pouvoir de réputation: 33
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
Par défaut

franchement oublier le condo
surtout sur du 3kw
sachant en plus que ca tire affreux au demarrage
dans tous les cas on perds de la puissance en faisant tourner en 220 tri
perso j ai jamais pu lever bien haut quelque chose de plus de 1t800
apres ca vient peut etre de mon pont.....
parfois obligé de redescendre pour repartir plus haut
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 20h21   #13
tony60
Genious T-E
 
Avatar de tony60
 
Date d'inscription: juin 2014
Localisation: senlis
Âge: 33
Messages: 4 924
Thanks: 5 357
Thanked 6 420 Times in 2 377 Posts
Pouvoir de réputation: 97
tony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond reputetony60 has a reputation beyond repute
Par défaut

1t8 c'est déjà beau tu veut savoir si t'a un bon pont mais une r25 desus et leve
__________________
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 23h51   #14
nas33
Fidèle à T-E
 
Avatar de nas33
 
Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 49
Messages: 2 930
Thanks: 657
Thanked 280 Times in 219 Posts
Pouvoir de réputation: 22
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut

salu je recherche variateur si qlq1 AURAIS CA EN 4KW
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 00h15   #15
nas33
Fidèle à T-E
 
Avatar de nas33
 
Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 49
Messages: 2 930
Thanks: 657
Thanked 280 Times in 219 Posts
Pouvoir de réputation: 22
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut

J AI TROUVER CA POUR 100 E

---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ----------

ET VOILA PLAQUE
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Sponsored Link
Réponse

Liens sociaux

Outils de la discussion

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non

Navigation rapide

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
convertisseur 12v/220v fiesta Electronique 5 02/06/2016 20h05
Pont élévateur 2 colonne twin bush ECU diag Automobile en général 22 20/01/2016 13h10
Recherche pont elevateur mobile Auto16 Vente, Achat, Echange 3 14/09/2015 16h37
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? birdy85 Automobile en général 21 21/08/2015 02h16
a vendre un pont elevateur abdou42 Vente, Achat, Echange 3 10/01/2013 14h56


Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.


Tlemcen-electronic.com ne tolère aucune des opérations illégales et ne prend pas en charge les responsabilités pour la perte de l'équipement utilisé.
Toutes discussion sur ce forum est à des fins expérimentales et éducatives seulement. Utilisez les informations fournis par les membres à vos propres risques.
Partenaires : Cars Review - DZSAT : Télévision Par Satellite,Médias,Fréquences,Card sharing.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Le Portail de petites annonces en Algérie- Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - mandataire auto - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Tlemcen-electronic © All right reserved