Afficher un message
Vieux 24/07/2025, 14h37  
matt978
Membre accro
 
Avatar de matt978
 
Date d'inscription: janvier 2022
Localisation: France, HdF
Âge: 46
Messages: 1 502
Thanks: 1 274
Thanked 1 230 Times in 846 Posts
Pouvoir de réputation: 18
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut

Citation:
Envoyé par darty Voir le message
Salut a tous .

Sa fait 1 mois que je bataille avec cette panne...et oui sa y est je baisse les bras.

508 2lhdi 163. De 2011.

Panne de débitmètre... c'est ce que je pensais..

Court circuit au plus ou circuit ouvert...
Température d'air -50..

Je change le débitmètre... toujours pareil..
Je rechange... toujours pareil..

Je change le faisceau..
Toujours pareil..

Hier je fais faire un clone du calculo. Au cas où ..

Toujours pareil.

Moins -50degres.

Je pète les plombs sévère..
Je sais plus quoi faire.
Est-ce que quelqu'un a une idée.? Svp les gars.

Ou si quelqu'un est dans le 27 ou pas loin et disponible...je lui ramène pour jeter un œil. .
Je craque avec elle ..

Code défaut P0102/ P0113

Grand merci a tous

---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h49 ----------

Dessus c'est un delphi 3.5 si jamais sa peux vous aider a m'orienter ����

salut

remplacement du faisceau par un de la même reference??
-50°C doit etre la valeur refuge pour un C.O

donc soit tu as pas de +12V à l'arrivée
soit ton fil de retour de temp jusqu'a l'ECM est coupé ou un C;C avec la masse par exemple.


tu vas trouver
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
darty (24/07/2025)