Afficher un message
Vieux 24/07/2025, 13h37  
matt978
Membre attaché
 
Avatar de matt978
 
Date d'inscription: janvier 2022
Localisation: France, Arras
Âge: 45
Messages: 469
Thanks: 356
Thanked 347 Times in 243 Posts
Pouvoir de réputation: 7
matt978 is a jewel in the roughmatt978 is a jewel in the roughmatt978 is a jewel in the roughmatt978 is a jewel in the rough
Par défaut

Citation:
Envoyé par darty Voir le message
Salut a tous .

Sa fait 1 mois que je bataille avec cette panne...et oui sa y est je baisse les bras.

508 2lhdi 163. De 2011.

Panne de débitmètre... c'est ce que je pensais..

Court circuit au plus ou circuit ouvert...
Température d'air -50..

Je change le débitmètre... toujours pareil..
Je rechange... toujours pareil..

Je change le faisceau..
Toujours pareil..

Hier je fais faire un clone du calculo. Au cas où ..

Toujours pareil.

Moins -50degres.

Je pète les plombs sévère..
Je sais plus quoi faire.
Est-ce que quelqu'un a une idée.? Svp les gars.

Ou si quelqu'un est dans le 27 ou pas loin et disponible...je lui ramène pour jeter un œil. .
Je craque avec elle ..

Code défaut P0102/ P0113

Grand merci a tous

---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h49 ----------

Dessus c'est un delphi 3.5 si jamais sa peux vous aider a m'orienter ����

salut

remplacement du faisceau par un de la même reference??
-50°C doit etre la valeur refuge pour un C.O

donc soit tu as pas de +12V à l'arrivée
soit ton fil de retour de temp jusqu'a l'ECM est coupé ou un C;C avec la masse par exemple.


tu vas trouver
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
darty (24/07/2025)