jphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond reputejphp has a reputation beyond repute
Par défaut

merci a toi ,
c facile avec les doc tout y est, le probleme c que le ventilateur pompe trop sur le contacteur, il brule,
la modif evite que le ventilo tourne tant que le moteur n'est pas démarrer, ca soulage le contacteur, si tu change juste le contacteur ca va recommencer, voir tu pourra plus démarrer!! chauffe du contacteur, ca peut aller plus loin mm
reviens nous dire après !!
a+
toulousain

par contre ne met pas le neyman complet sinon ta nouvelle cle ne fonctionnera pas!!
met juste le contacteur, et utilise tes clefs
a+