Afficher un message
Vieux 17/01/2014, 23h00  
land2a
Membre attaché
 
Avatar de land2a
 
Date d'inscription: janvier 2012
Localisation: France Ajaccio
Âge: 60
Messages: 249
Thanks: 641
Thanked 209 Times in 112 Posts
Pouvoir de réputation: 16
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Par défaut

Tu dois avoir un manque de fluide dans ton circuit

Contrôlé de l’efficacité de la clim

Le sous refroidissement représente la différence entre la température de condensation et la température du fluide réfrigérant à la sortie du
condenseur de réfrigération.
Le sous refroidissement donne la quantité de fluide réfrigérant (à l’état liquide) dans le circuit de réfrigération.

Valeurs de sous refroidissement (SR)

Valeurs Origines Solutions

SR < 2°C Manque de fluide réfrigérant dans le condenseur de réfrigération , Ajouter du fluide réfrigérant
2°C < SR <4°C Manque de fluide réfrigérant dans le condenseur de réfrigération , Ajouter du fluide réfrigérant

4°C < SR < 10°C/12°C CHARGE CORRECTE a une temperature de 20° environ exterieur
SR > 10°C/12°C
SR > 15°C Excès de fluide réfrigérant dans le condenser de réfrigération Enlever du fluide réfrigérant .

tu dois avoir un manque de fluide dans ton circuit
__________________
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
@++
land2a est déconnecté   Réponse avec citation