Discussion: i/o terminal
Afficher un message
Vieux 29/01/2015, 14h28  
Kennfeld
Membre accro
 
Avatar de Kennfeld
 
Date d'inscription: septembre 2013
Localisation: itinérant picardie nord marne +
Messages: 1 560
Thanks: 244
Thanked 922 Times in 604 Posts
Pouvoir de réputation: 25
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Par défaut

Citation:
Envoyé par COTECH00 Voir le message
si c'est un sid 803 tu peux pas avec Galleto ou IO sa passe pas il y a rien qui passe en obd pour c'est calculo
il faut l'ouvrir obligatoirement ;
cdlt
faut se connecter en superuser sinon ca ne fonctionne pas !
perso les sid 803 et 201 j'en ai lu pas mal par la prise avec avdi psa Siemens
pas de soucis juste connecter la prise du avdi au port diag et mettre contact lancer la connection secure et ensuite toucher le bouton lecture pour chaque composant ext flash intflash eeprom

sans rien démonter ou rien ouvrir
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
samb4064 (29/01/2015)