Binbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond repute
Par défaut

Citation:
Envoyé par azqec Voir le message
Salut Cassim

Regarde la connectique du capteur de pression (voir la photo), il y a 3 fils sur cette connexion.
Si la connexion est oxydée, tu as trouvé ta panne, car si il y a un défaut de pression ton circuit de clim se met en sécurité.
+1 pour azqec, si l'info du pressostat n’arrive pas au boitier de gestion clim, celle-ci ne fonctionnera pas.