Bonjour Bigorno91,
La première chose qu'on pense c'est que toutes les résistances sont en CC!
Si vous débranchez le connecteur trois voies ( 5 voies, 3 utilisées) de la résistance et que vous shuntez les fils deux fils rouges des connecteurs deux voies et trois voies le ventilo tourne encore?
Si oui, il y a un problème de faisceau, la masse du ventilateur est permanente.
Si le ventilateur s'arrête, contrôlez que les voies des fils noirs ne soient pas en CC dans la résistance.
Cdt,