Formator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond reputeFormator has a reputation beyond repute
Par défaut

Salut,

La détection à l'azote ne pourri pas le circuit (et l'environnement) et n'engendre pas de grippage de pièce comme peut le faire le traceur (surtout quand certains en mettent à la pelle).

Délicat en effet sur des petites fuites, d’où l'intérêt d'être méticuleux et minutieux et dans un environnement sans bruit.
Ne pas avoir peur de pousser la pression.
Quand je dois pousser à 25 bars sur la HP, je l'isole de la BP par précaution.