Sur quoi tu te base pour diagnostiquer un détendeur ?
Avant de changer un détendeur il faut faire une prise de pression HP et BP en fonctionnement et si la HP monte trop et que la BP baisse, malgré que le ventilo condenseur fonctionne, a ce moment la tu peux commencer à parler de détendeur ou de bouchon ou autre obstruction dans le circuit. On ne diagnostique pas un détendeur HS sans en être sur car le cout de ce dernier n'est pas négligeable.