Afficher un message
Vieux 15/11/2019, 22h32  
autobus
Membre habitué T-E
 
Avatar de autobus
 
Date d'inscription: janvier 2019
Localisation: FRANCE TOURS
Âge: 42
Messages: 106
Thanks: 92
Thanked 121 Times in 58 Posts
Pouvoir de réputation: 8
autobus has a spectacular aura aboutautobus has a spectacular aura about
Par défaut

bonjour zorg,enleve le relais de vitesse lente et contrôle la continuité entre la borne 85 et la masse,sans metre le contact ,si infini ok,si 0 problème avec ton faisceau qui touche a la masse ou calculateur ,facile a vérifier si tu débranche le calculateur.si ok contrôle la continuite entre 30 et 87 du relais que tu a enleve,si infini ok,si 0 remplace le relais il est collé.Si tout est ok ,vérifie si les valeur de température corresponde avec la realite ou remplace la sonde temperature eau,après si cela ne fonctionne pas débranche le pressostat de clim,apres il reste que le calculateur
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
zorg (24/11/2019)