Par défaut

Pour un contrôle correct de la platine, sur table, il faudrait l’alimenter avec la bonne tension d’entrée, repositionner de jumper 1, positionner le dip switch 7 sur «*on*» et ponter les bornes 4-5, 5-6 et 7-8 de J2. Ce qui n’est pas vraiment le cas.
Le plus simple serait de reprendre le diagnostic, en réinstallant la platine dans le coffret de contrôle et en faisant une photo de l’ensemble après un ordre de marche (pont entre les bornes 1-3 de J2) pour vérifier l’état des leds 1 à 11.
souague est déconnecté   Réponse avec citation