Afficher un message
Vieux 13/06/2020, 22h04  
canard
Membre habitué T-E
 
Avatar de canard
 
Date d'inscription: mai 2020
Localisation: Royan
Messages: 113
Thanks: 53
Thanked 101 Times in 68 Posts
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Par défaut

Bonjour,
Sur ton régulateur de débit tu as un plus 12V qui vient directement du calculateur sur une des 2 voies il me semble que c'est la 1 et le calculateur commande l'électrovanne par mise à la masse en rapport cyclique. Non alimenté ton E.V. est ouverte. Pour faire le teste pour voir si ta pompe H.P. monte en pression tu débranche ton E.V. et si tu as une autre E.V. sous la main tu la branche de façon à leurrer le calculateur. (Si l'E.V. est débranché le démarreur ne tourne pas). A la vitesse du démarreur ta pression rail doit monter à 300 Bars et ta commande 50% à 60% (au ralenti entre 30% et 35%). J'ai vu sur ta photo vitesse démarreur 200 tr/mn regarde si dans tes valeurs réelle tu as le % de commande au moins tu pourras voir si ton calculateur commande bien. A+
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
diago2001 (14/06/2020), zenata (13/06/2020)