Afficher un message
Vieux 25/09/2012, 02h11  
CSYSTEME
Membre trés attaché
 
Avatar de CSYSTEME
 
Date d'inscription: décembre 2011
Localisation: FRANCE , Montelimar
Messages: 975
Thanks: 770
Thanked 1 648 Times in 579 Posts
Pouvoir de réputation: 34
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut

BONSOIR

j'ais bien lu que ta essayer 3 SONDES , c'est pour ca que je t'ais dis de mesurer la valeur de la sonde au niveau du calculo.
la valeur de ta sonde doit se situer pour 30°C autours de 4000 OHMS ,donc si ta une resistance de contact additionnel(faux contact) ,la valeur de la sonde peut etre plus eleve,donc ne correspond pas a la valeur attendu par ton calculo pour quil autorise le declenchement du ventilateur .

tu as dis ,pas de defauts a la clip et le mode commande est fonctionnel
quant tu debranche ta sonde ,le ventil declenche


pour moi ,mon raisonnement est que la valeur de la sonde est trop grande pour faire declencher ta ventilation .

essaye de cabler un potentiometre de 1K a la place de ta sonde ET ESSAYE .

CORDIALEMENT
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Mecatec (26/09/2012)