Afficher un message
Vieux 10/06/2021, 22h56  
ozilmlk
Membre attaché
 
Avatar de ozilmlk
 
Date d'inscription: janvier 2021
Localisation: France, Vaucluse
Messages: 421
Thanks: 1 382
Thanked 707 Times in 332 Posts
Pouvoir de réputation: 12
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Par défaut

Citation:
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
J’ai pas accès au valeur sur le pressostat j’ai utilisé delphi pour faire le diag. J’ai pas essayé de prendre le courant sur la prise du compresseur. J’ai recharger a 240 grammes après il faut activer la clim pour pouvoir le recharger a 480 gramme mais on peux pas la recharger d’avantage vue que la clim se lance pas a 240 grammes

---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------

Je t’es envoyé le vin en pv
Qu'est-ce que tu entend pas "il faut activer la clim pour pouvoir le recharger a 480 gramme" j'ai jamais entendu parler d'une telle chose, tu peux mettre tes 480g sans soucis après avoir effectuer ta récupération du gaz et ton tirage au vide

Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
__________________
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
CoLLosSe44 (10/06/2021), michelméca (11/06/2021)