Citation:
Envoyé par Boutbout
Salut , qui dit consignation électrique dit personnel qualifier en électricité ?
Je vois mal un jardinier faire une consignation.
|
Oui évidemment, et je dirai même personnel qualifié en électricité Haute Tension ! Il faut avoir fait la formation, et avoir l'équipement adéquat pour intervenir sur les systèmes haute tension
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Citation:
Envoyé par Quattro899
Salut l’ami
Si tu veux la procedure officielle j’te l’envoie mais tu le garde pour toi ...
C’est pas bien compliqué t’as juste le «*service disconnect*» a enlever, sa desactive la ligne pilote qui desactive elle le systeme haute tension
Une fois que c’est fait tu dois attendre 5min pour que les condensateurs se dechargent
Ensuite pour plus de securité tu mesure sur l’electronique de puissance la tension entre positif/negatif , ensuite positif/chassis et negatif/chassis
Fais attention quand meme quand tu mesure... normalement sa se fait avec des adapateurs
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
|
Je veux bien ça serait super sympa de ta part ça me rassurerait d'avoir la procédure officielle
J'ai tout ce qu'il faut comme équipement, juste savoir ou je pose le VAT etc