Par défaut controle suite

si tu n a pas de demande de degivrage de la part de la facade de clim tu peu mettre une impulsion a la masse avec le fil n°816 qui est en voie 20 sur le 26 voie jaune et voir si le degivrage se met en marche et le temoin s allume
si ok facade de clim hs
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (30/12/2012)