NirkoZ
08/05/2019, 22h03
Outil nécessaire: thermomètre (sonde ou infrarouge)
Mettre la clim en position maximale tout froid, recyclage off, laisser tourner durant 5mn
*Relever de température:
1.Relever la température sur le tuyau HP sortie compresseur au plus près du compresseur
2.Relever la température sur le tuyau HP sortie condenseur vers détendeur au plus près du condenseur
*Calcul:
Faire le delta (différence des deux)
Si le delta <4°C il manque du fluide
Nota: la mesure réelle s'appelle le contrôle du sous-refroidissement du fluide réfrigérant, normalement il faut un mano HP pour la T°condensation mais après plusieurs tests ça passe si on se prend près du compresseur.