			Salut tout le monde, voila jais un problème avec une 307 hdi année 2005 avec une clim digitale, lorsque le climat est chaud elle marche pendent 15min après il rentre l’air chaud a la place du froid et le compresseur reste enclenché . 
		
		
		
		
		
		
		
	merci  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Moderateur 
			![]() Date d'inscription: décembre 2008 
				Localisation: algerie tizi ouzou 
				
				
					Messages: 1 576
				 
				 
	Thanks: 682 
	
		
			
				Thanked 2 003 Times in 776 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			il faut mesurer la basse et la haute pression avec un mano, donne nous les mesures et la temperauture ambiante et si la voiture est en plein soleil ou a l'ombre et on essaira de faire un diagnostique, sinon c'est impossible
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Membre accro 
			
			
			
				
			Date d'inscription: avril 2009 
				Localisation: france, belfort 
				
				
					Messages: 1 356
				 
				 
	Thanks: 454 
	
		
			
				Thanked 309 Times in 251 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			problème de gaz ou de presostat linéaire 
		
		
		
		
		
		
		
	fab  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Membre accro 
			
			
			
				
			Date d'inscription: avril 2009 
				Localisation: france, belfort 
				
				
					Messages: 1 356
				 
				 
	Thanks: 454 
	
		
			
				Thanked 309 Times in 251 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			pourquoi si le compresseur tourne le relai de la bsi est ok, pourquoi dis tu commande 
		
		
		
		
		
		
		
	fab  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Membre attaché 
			
			
			
				
			Date d'inscription: avril 2009 
				Localisation: France ,Saone et Loire 
				Âge: 50 
				
					Messages: 342
				 
				 
	Thanks: 49 
	
		
			
				Thanked 130 Times in 92 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 17 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Peu être les ventilo s'arrête la bouteille desy givre etc... 
		
		
		
		
		
		
		
	Sans info sur les pressions et température c'est pas facile d'aider mais au bout d'1/4 d'heure c'est quand même long bizarre  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Membre attaché 
			
			
			
				
			Date d'inscription: mai 2013 
				Localisation: tunisie tunis 
				
				
					Messages: 231
				 
				 
	Thanks: 110 
	
		
			
				Thanked 108 Times in 60 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			mesure LP hp 
		
		
		
		
		
		
		
	il faut HP entre 15 et 20 bar LP ENTRE 1.5 et 2 bar  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Membre trés attaché 
			![]() Date d'inscription: novembre 2012 
				Localisation: algerie,tiziouzou 
				
				
					Messages: 1 000
				 
				 
	Thanks: 218 
	
		
			
				Thanked 239 Times in 192 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			passe a la valise Mr,c comeme pas chér !!!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	jedes Problem hat eine Lösung.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Membre attaché 
			
			
			
				
			Date d'inscription: novembre 2012 
				Localisation: France, Paris 
				
				
					Messages: 394
				 
				 
	Thanks: 292 
	
		
			
				Thanked 168 Times in 113 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Bonjour  
		
		
		
		
		
		
		
	La seul solution pour résoudre ton problème c'es d'effectivement contrôler les pressions du circuit BP et HP avec un manomètre. Une fois les valeurs relevé un diagnostic fiable pourras être établie. Tu doit laisser le mano brancher jusqu'à apparition de ton problème de chaud (1/4 d'heure).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Débutant T-E 
			
			
			
				
			Date d'inscription: juin 2011 
				Localisation: réunion, la possession 
				Âge: 39 
				
					Messages: 47
				 
				 
	Thanks: 23 
	
		
			
				Thanked 19 Times in 11 Posts
			
		
	 
				
				Pouvoir de réputation: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vérifie que la petite vitesse du ventilo s'enclenche bien dès que tu met la clim
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 