Contrôle rapide d'un manque de fluide de climatisation
Outil nécessaire: thermomètre (sonde ou infrarouge)
Mettre la clim en position maximale tout froid, recyclage off, laisser tourner durant 5mn *Relever de température: 1.Relever la température sur le tuyau HP sortie compresseur au plus près du compresseur 2.Relever la température sur le tuyau HP sortie condenseur vers détendeur au plus près du condenseur *Calcul: Faire le delta (différence des deux) Si le delta <4°C il manque du fluide Nota: la mesure réelle s'appelle le contrôle du sous-refroidissement du fluide réfrigérant, normalement il faut un mano HP pour la T°condensation mais après plusieurs tests ça passe si on se prend près du compresseur. |