Citation:
mais ca va etre dur d en trouver une 25.... |
Citation:
ce variateur n'ira pas dans ton cas, car si regarde bien, en entree c'est du tri alors que toi c'est en mono il te faut en input AC1PH c'est a dire une phase, la tu a 3PH qui veut dire 3 phases donc du triphasé Pat |
Re
Salu bien vu donc il me faut 1 phase qui ressort 3phase en 220c tri
|
|
Salut,
Effectivement, en France il n'y a plus de distribution de 220V en tri sauf ancienne installation, c'est à dire 3 phases et 220 V entre chaque phase et non 380V. il faut regarder ton arrivée mais je pense plutôt que tu es en mono. vu la puissance de ton moteur c'est effectivement un variateur. As-tu une photo de la plaque moteur ? |
le plus simple reste de mettre un moteur mono 220v direct
sur mon pont fog j ai fais ceci le moteur m a couté 150€ , jamais de souci pour levé |
salut
t es sur que t as pas des condensateurs dans le boitier de raccordement? |
Bonjour,
Moteur 220V, bien heureusement que ça existe! Mais vu que c'est du mono, il faut un condensateur de démarrage, à ne pas confondre avec un condensateur en remplacement d'une phase, ce qui peut être monté, sur des moteurs triphasés de faible puissance, pour passer en 220 mono. Ça ne fonctionne pas sur des moteurs trop puissants comme sur un pont, ou pire, un compresseur! |