Problème station clim bosch acs 650
Bonjour je viens de faire l acquisition d une station clim bosch acs 650 et mon problème est le suivant :
Pression bouteille interne de la station augmente lors de tirage à vide lors d entretien et de plus machine très longue viir difficile à charger la quantité de gaz complete lors d entretien. Voilà merci à tous ceux qui pourront me répondre. |
Salut , vérifie si toutes les électrovannes sont ok
|
Citation:
|
demonte le capot de la machine et tu peux les alimenter directement pour voire si elles claquent toutes , attention verifie la tension ça peut etre en 24 volts .
|
Okai merci je donne suite des demain merci
|
J'ai déjà eu le cas sur ma station, "défaut pression bouteille trop haute".
En fait il fallait fermer la bouteille interne et ouvrir un peu un raccord pour sortir la pression résiduelle. |
Salut c est ce que j ai fait mais des que je réalise de nouveau une charge soit mise à vide la pression de la bouteille interne monte jusqu a plus de 12bar ..
|